土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
土木君有礼!免费低价薅不停
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
/
注册
登录
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
土木在线论坛
\
建筑结构
\
混凝土结构
\
求助剪力墙结构 建模时跨高比小于5的连梁,你们是按洞口输的还是按梁输的啊?
求助剪力墙结构 建模时跨高比小于5的连梁,你们是按洞口输的还是按梁输的啊?
剪力墙结构 建模时跨高比小于5的连梁,你们是按洞口输的还是按梁输的啊?
框架结构楼板计算时,边跨是按铰接还是按固接啊?
发布于
2008-08-28 16:06:28
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(5 )
superbee
我也正遇到这个问题,九层剪力墙住宅,外墙开窗洞很多。跨高比3—5的情况很多,到底应该按框架梁输入还是洞口呢?怎么没高手解决啊
2010-11-25 11:13:25
来自 PC
评论
举报
yueyue1983
当跨高比小于5时,按墙开洞处理;当跨高比不小于5时,为弱连梁,应采用梁元模型处理。
计算模型选用不同,计算结果差异明显。影响的不仅是结构的侧向刚度,还影响到结构的竖向刚度,对结构的柱底反力产生较大影响。
2010-04-10 09:10:10
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
qixin
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
37
回复
19
粉丝
1
+ 关注
私信
混凝土结构
返回版块
140.15 万条内容 · 2088 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(5 )
计算模型选用不同,计算结果差异明显。影响的不仅是结构的侧向刚度,还影响到结构的竖向刚度,对结构的柱底反力产生较大影响。