设备分高中低三档,三根控制线加一根220V火线同在一个绝缘管内,延伸15米后到控制室,接高中低三档控制开关。
在接开关时发现三根控制线有70V左右的电压,感应电压为何如此之高?
如果忽略感应电压接上后,感应电压对设备是否有影响?会不会将设备电机烧毁?

全部回答(2 )

  • moun_302

    三根控制线还没有与设备接的时候有电压。
    设备其实就是个水暖空调,220V电压即可,分高中低三个档,不是380V。
    你的意思就是将控制线与设备接上后,控制开关这一端就没感应电压了?也就是说可以不考虑这个感应电压对设备的影响?
    2008-08-29 10:00:29 来自 PC 评论 举报
  • lingxuct
    你的三根控制线两头都没与电源断开的(不接任何继电器)?
    70V感应电压对空线是没有任何关系的,如果这三根控制线一端接在12V或24V小型继电器线圈上,就有关系了(70V电压,早就干扰了)。
    你的三根控制线是两头都空的,如果接到电机上,早就没有感应电压了,因它是感应电压,对380V电气设备没大的关系,根本不会“烧电机”。
    2008-08-28 19:26:28 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。