土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 毛细管探索性问题

毛细管探索性问题

发布于:2008-08-28 15:45:28 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
今天以色列拿了一台迷你制冷饮水机,压缩机大概80W,制冷剂是R134a,为40g.蒸发器是缠绕在水箱外的.奇怪的是毛细管是连续的缠绕在6mm回管上,排列紧凑而且几乎是占总长的70%.
我认为:1.对于R134a系统毛细管不应该缠绕在回管上,不需要热交换,不利于制冷效率.
2.缠绕在回管上必然会增加流动阻力,从而加大了压缩机的负荷.
不知道我分析的对不对,毕竟人家的产品也是在国际上有名的,不敢妄加推测,所以请大家帮忙解析.

全部回复(18 )

只看楼主 我来说两句
  • gh1233
    gh1233 沙发
    呵呵~~老贴子翻出来了。缠绕是必须的,具体缠较多是由于回气管短。
    2009-05-30 10:48:30

    回复 举报
    赞同0
  • langguaiguai
    langguaiguai 板凳
    请问一下毛细管在诸如像别墅群之类的大型建筑的运用是怎样的呢?
    可以举一下实际工程的例子吗?:time:
    2009-05-21 17:06:21

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.66 万条内容 · 877 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

一种8吨液体从40度降到0度(0度不结冰),制冷量是多少!怎么计算的

一种8吨液体从40度降到0度(0度不结冰),制冷量是多少!怎么计算的?

回帖成功

经验值 +10