七栋高层住宅,底部裙房连体,室内外消防用水量?

发布于:2008-08-28 14:20:28 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
七栋16层住宅,其底部裙房彼此连接在一起,形成一个整体的商业空间,商业区域为地下一层到三层,三层以上为住宅。这种情况,他的室内外消防用水量怎么确定?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • yxq201413
    yxq201413 沙发
    7.2.2 高层建筑室内、外消火栓给水系统的用水量,不应小于表7.2.2的规定。
    2014-08-21 16:24:21

    回复 举报
    赞同0
  • waj
    waj 板凳
    商场部分和住宅部分分别考虑,按大值确定消防用水量。
    2008-09-05 09:01:05