土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电能质量+-5%的电压偏差,是指长期还是短时不能超过此值?

电能质量+-5%的电压偏差,是指长期还是短时不能超过此值?

发布于:2008-08-28 14:04:28 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
电能质量+-5%的电压偏差,是指长期稳定运行时不能超过此值吗?那电动机起动时引起电压波动,短时超过此值是否允许?

-------------------------
(以下是< <工业民用建筑设计手册> >给出的参考数据)
1、电动机起动时,引起的电压降不应该影响其它设备工作,因此,电动机不频繁起动时,配电母线允许压降为15%,与照明不混用允许压降为20%。
2、当配电母线未接其它设备时,电动机端子电压应保证起动转矩与接触器线圈维持电压即可。

[ 本帖最后由 漫天飞雪 于 2008-8-28 14:21 编辑 ]

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 漫天飞雪
    漫天飞雪 沙发
    楼上的,如果是任何时候,这就与电动机起动时配电母线允许压降15%相冲突
    2008-09-01 11:11:01

    回复 举报
    赞同0
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    这个-5%——+10%的电能指标是电力部门对用户入口的电压指标,一般来说是任何时刻!但不包括故障条件下和用户配置不合理,大电机在小变压器下起动,属于用户配置不合理!
    2008-08-28 19:52:28

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

TN-S系统中三相四线设备如何接线

我公司低压配电线路采用TN-S系统,大部分设备都用五线输入,但现有进口设备要求四线进入,请问该如何接线,在同一系统内接两种设备是否有安全问题?请教大家了,谢谢。

回帖成功

经验值 +10