土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 感应电机功率计算

感应电机功率计算

发布于:2008-08-28 12:37:28 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
感应电机的功率 和 接法有关系么? 三角 和星形 有什么却别呢? 是电流不一样大么? 我怎么算不对呢? Pn=1.732*Un*cos
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    你的功率计算公式中缺电流!
    首先缺少对电机功率的概念,电机的输出功率是随负载变化而变化的,电机铭牌功率是它的额定功率,为了防止电机过载,所以,都装过载保护。
    其二,电机铭牌上有接法,接错会烧电机的。电机的接法,决定了电机绕组两端的电压,这就是电机的额定电压。
    为什么电机功率计算公式P=1.732UIcosφ,公式与接法没关系。但是,如果Δ接法的电机接成Y,绕组两端的电压低了1.732倍,电流也会减小1.732倍,功率变到原来的1/3了!反过来,把Y接法改成Δ接法,那会有人打119的!
    再解说:电机功率计算公式P=1.732UIcosφ中的U是电源的线电压,如果你想用相电压和相电流计算也可以,那就是把根号3(1.732)改成3好了。因公式中是线电压和线电流,只乘根号3,用相电压和相电流,就乘以3了,因三相异步电动机有三组绕组。结果是一样的。
    2008-08-28 20:15:28

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2095 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于双电源互投开关的探讨

关于自动转换开关电器(ATSE)设计应用的探讨一、概述: 自动转换开关电器,即ATSE(Automatic Transfer Switching Equipment)。主要适用于交流不超过1000V或直流不超过1500V的紧急供电系统,用于两路电源切换,以确保重要负荷(一、二级用电负荷)连续安全、可靠运行。ATSE常常应用在重要用电场所,至少是二级负荷用户,其产品的可靠性尤为重要。转换一旦失败,其后果是很严重的。目前在工程设计中双电源自动切换开关电器(ATSE)的应用越来越广泛,对产品的正确认识,合理选择,合理使用也变得越来越重要。下面笔者就此类问题谈几点认识和体会,希望对同行们的设计有所帮助。

回帖成功

经验值 +10