我想请问洁净房间的检测问题
我想请问洁净房间的检测问题
我想请问洁净房间的检测问题,洁净间内有静态检测和动态检测,是怎么定义的呢.拿位剑客给说一下.
静态是检测什么的,动态是检测什么的呢
:P
发布于
2008-08-28 11:34:28
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(21 )
sfgxajkg
我刚建了个群 主要用于净化行业朋友们的交流,沟通。。。。希望行业里的朋友多多加入,多多指导。。。群号:139216074
2012-06-07 16:39:07
来自 PC
评论
举报
liaishi1981
动态和静态检测的项目是一样的,一般包括:悬浮粒子浓度,换气次数,新风量,压差,照度,噪声,菌落等。具体的检测项目,可以根据需要确定。
静态是指机器设备不运转,无人员走动影响情况下的检测工作。
动态一般是指,实际使用的状态,比如仪器设备正常开动,工作人员实际处于工作状态。
动态指标比静态要差很多,主要是仪器设备,人员走动都会影响悬浮粒子的浓度。
置于静态还是动态验收,要依据情况而定。
具体可参考:GB 50591-2010 洁净室施工及验收规范或者其他专业行业的规范。
我们中心:广州分析测试中心在洁净检测方面比较专业,可以联系:020-87680700 13570289789找我李工。
2012-06-05 14:56:05
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
sxjh
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
11
回复
57
粉丝
0
+ 关注
私信
洁净空调系统
返回版块
7.33 万条内容 · 454 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(21 )
