大家好,我做了一套开利的一拖一暗藏机,蒸发器在低,压缩机在高.铜管从内机出来,走了3米水平,再上落差8米多是外机,在施工的时候没有加回油弯会有事吗?谢谢,很急.

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • czgsx2008
    czgsx2008 沙发
    建议加装回油弯,使用起来放心!
    2008-08-29 06:32:29

    回复 举报
    赞同0
  • zhang000655
    zhang000655 板凳
    做上回油弯,那样的话工作放心
    2008-08-28 22:06:28