    谢谢大家,23栋分两期建设,一期7栋,约3万平方米,今年建设,二期16栋8万平方明年建设。配两台400KVA容量的变压器是否可以?
    2008-09-01 13:39:01

    回复 举报
    赞同0
  • reajane
    reajane 板凳
    具体情况要视现场的施工机械的配置和工程的施工情况,如果说施工机械多了,21栋楼为同时施工的话并且楼层比较高的话,那容量可定不够,