土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 低压断路器的选型

低压断路器的选型

发布于:2008-08-27 17:49:27 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
若只知道断路器的整定电流值是1600A,怎么选择断路器的型号啊?
脱扣器额定电流只是多少?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • guazimao
    guazimao 沙发
    知道断路器的整定电流为1600A,首先肯定是框架断路器,
    1.框架断路器有框架电流和整定电流,现在整定电流已经知道了,那框架电流≥整定电流。
    1600的整定电流建议框架采用2000A的。
    2.其次是选择分断能力,分断能力分为额定分断能力和极限分断能力,这个看你的要求了。
    3.脱扣器的额定电流值也是大于整定电流的,现在的断路器脱扣器的电流值都是可调的。
    整定电流值=脱扣器的额定电流值X(0.4~1)
    4.框架断路器选型时还有合,分闸线圈,电动操作机构,辅助触点,等等附件。选型时必须
    详细参考各厂家样本。
    2008-08-27 23:16:27

    回复 举报
    赞同0
  • lzc-nmh
    lzc-nmh 板凳
    断路器的整定电流一般分为长延时和短延时,长延时大于等于计算电流就可以,短延时整定电流如果是电动机回路的话,一般选12倍,配电回路选10倍,不知道你说的是哪种?
    2008-08-27 20:58:27

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

断路器

返回版块

7.27 万条内容 · 369 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

315kVA的断路器长延时整定为多少A?

选DW15C-630,说明书写长延时整定0.4~1.0In,是无级可调的还是分级可调的,比如是不是固定0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0 x In;还是任意值都可以,只要不超过630A。315kVA一般整定为多少A呢?

回帖成功