土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
土木君有礼!免费低价薅不停
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
/
注册
登录
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
土木在线论坛
\
电气工程
\
输变电工程
\
求助!!急!
求助!!急!
3相380V 1KW 最大电流?
发布于
2008-08-27 11:49:27
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
huang08
计算电流=1*1000/(0.75*380*1.732)=2.03A
启动电流=7*2.03=14.21A
2008-08-27 16:46:27
来自 PC
评论
举报
lingxuct
三相异步电动机1KW的功率因数可能只有0.65,效率0.82,可计算电流I=1000/(380*1.832*0.65*0.82)=2.85A
起动电流Iq=I*7=19.95A
[
本帖最后由 lingxuct 于 2008-8-27 13:28 编辑
]
2008-08-27 13:27:27
来自 PC
评论