高规第8.2.3条规定,防烟楼梯间利用敞开的阳台、凹廊自然排烟时,该楼梯间可不设防烟设施。
请问:99m高的一类高层是否也包括在此。
以前只做过“防烟楼梯间带前室”的,这种楼梯间和前室全做机械防烟,不知道“防烟楼梯间带敞开的凹廊”的这种是否也必须做机械防烟,因为--防烟楼梯间做加压送风是为了防止烟气由前室进入楼梯间,然而烟气不可能从敞开的凹廊进入楼梯间,所以虽然是一类高层,楼梯间我没做加压送风。
不知这样做对么,请高手不吝赐教!!万分感谢!!
全部回复(25 )
只看楼主 我来说两句4.9.1第2条:防烟楼梯间前室或合用前室利用敞开的阳台、凹廊自然通风时,该楼梯间可不设防烟设施。
已经取消了“关于建筑高度超过50。。。”的限制,请大家注意一下。
施确实有这一条啊
回复 举报
规范很明确啊
一类高层不应自然排
回复 举报