土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 给排水工程施工图 \ 关于扬程的设计

关于扬程的设计

发布于:2008-08-27 11:02:27 来自:给排水工程/给排水工程施工图 [复制转发]
各位大虾,小弟有一个问题要问一下
一个住宅楼,给水我给他高位水箱给水,现在在选水泵的问题有点难度。
是这样的
生活给水箱在地下室(-4.2米),通过DN65的管带到30米高的,屋顶水箱

我问一下这个生活给水泵杨程怎么算啊,还有这个流速是怎么算的~~~~~~~~~~我要晕拉~~~~~本人刚毕业不久(是主要的不是学给排水专来的)
大家帮帮忙好吗?
  • six7309
    six7309 沙发
    扬程可以考虑:30+4.2+5=40,取42~45就可以了
    流量按设计最大时流量考虑,单位变成L/s
    2008-08-28 08:21:28

    回复 举报
    赞同0