发布于:2008-08-26 17:13:26
来自:暖通空调/通风排烟
[复制转发]
在高层、和多层建筑中,存在这么一种情况,地上部分的防烟楼梯间及其前室、消防电梯前室、合用前室都可采用自然排烟防排烟措施;只有地下部分的防烟楼梯间需设机械防烟,且只有一层地下室(单扇门),依据规范规定应首先通过计算确定,一般情况下按照风速法算得的送风量最大;在设计中一些资深设计师认为只有一层,同时开启门的数量不应取2,而应取1,算得的送风量通常为6000~8000立方,也有按同时开启门的数量取2,算得通风量通常为12500~16000立方;依据规范送风量不得小于18750立方。
我个人认为如果依据规范,就地下室一层18750立方的送风量太大,因为只有一个送风口,这样送风口面积就不得小于0.75平方,送风口相对较大;觉得不合理。
我个人比较赞同送风量应确定为6000~8000立方,因为当送风量为6000~8000时完全可以满足保持楼梯间正压为50Pa的要求,
再者地下室通常情况下人员就很少,当发生火灾时需疏散人员就少,同时开启2个门的可能性很少。
希望大家踊跃参加讨论,以便对于这类情况在大家以后的设计中能够形成一致的共识!
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句我以前做的风量也在8000M3/H多,也是按一个门同时开启考虑的。等新版的设计手册出来后,看了看控制最小风量挺大,结合各工程的情况不一样(如三楼说的,用途不一样)我现在也按同时开启2各门计算。感觉随用风速法计算了,但我们的加压部位在楼梯间,泄压阀可以不上,实际加压的时候,部分风量自然泄压到前室(或合用前室)了。至于具体楼梯间在这种情况下还超压多少,我自己没有具体考虑过。
回复 举报
回复 举报