出现”SF6压力低闭锁”信号时闭锁的是分闸和合闸回路、还是只闭锁分闸回路,合闸时应该不需要灭弧的呀?不知理解是否正确,望指点

分、合闸闭锁时都有哪些原因?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • luotian911
    luotian911 沙发
    主要看是这个接点你接的是断路器机构的那个点上?压力从高到低分别是闭锁重合闸、闭锁合闸、闭锁分闸
    2008-08-27 14:55:27

    回复 举报
    赞同0
  • aczwx
    aczwx 板凳
    都闭锁,当SF6气体压力因漏气降低到一定值时,使分、合闸闭锁继电器得电,将断路器闭锁在原来所在位置。
    2008-08-27 10:20:27

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

继电保护

返回版块

7.33 万条内容 · 450 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

电力绘图软件 潮流计算软件

这是一套是一套非常完善的图形系统,适合在电力、煤炭、化工、仿真、网络、自动化等各种工业监控软件以及图形建模、图形管理、图形分析、中小型GIS系统、工作流、中文表格、表单、工程绘图等软件项目中应用。 下载网址:http://www.visual-graph.com/download.htm 文档:http://www.visual-graph.com/ Visual Graph经过近十年的深入研究与应用,有预见性地开发了大量具有潜在应用的功能,长期与用户互相合作,大量吸取用户应用经验,十多年的应用研究试验,Visual Graph终于被打造成图形应用领域里面的超级引擎,不断前进,在技术与质量上赢得了众多合作伙伴的心。Visual Graph 在可靠性、兼容性、易用性、扩展性、完备性、容错性等多方面均达到了工业级应用的水平,其技术主要特点是: