有这样的住宅楼,四个单元,十一层。有四根消防立管,图纸上是每两根立管上部连成环的,请问:有必要四根立管上部都连成环吗?

全部回答(6 )

  • huhu8107
    首先应该考虑的是能四根连起来是最好的,如果觉得会增加费用那么就应该去跟甲方商量下。
    2005-03-16 10:41:16 来自 PC 评论 举报
  • jswgq-55
    连成环增加的费用,谁给?还是按图施工好。
    2005-03-16 09:20:16 来自 PC 评论 举报