土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 防烟防火阀及排烟防火动作步骤是这样的吗
我认为步骤是:在发生火灾时,防烟防火阀开始送风,到了70度时,阀门关闭;这时排烟防火阀打开,开始排烟,当达到280度时,已没排烟的必要,阀门关闭。请问大虾们是这样的吗?

全部回答(5 )

  • 成哥
    根据规范是这样,最好还是要请教甲方和设计的要求!!!
    2005-03-16 20:27:16 来自 PC 评论 举报
  • 水84
    普通防火阀的动作温度是:70度时,阀门关闭;
    排烟防火阀的动作温度是:280度时,阀门关闭;
    这是两种不同的阀啊,用在不同的系统上的,你说的步骤不可能在一个阀上发生。
    2005-03-16 20:22:16 来自 PC 评论 举报