防烟防火阀及排烟防火动作步骤是这样的吗
防烟防火阀及排烟防火动作步骤是这样的吗
我认为步骤是:在发生火灾时,防烟防火阀开始送风,到了70度时,阀门关闭;这时排烟防火阀打开,开始排烟,当达到280度时,已没排烟的必要,阀门关闭。请问大虾们是这样的吗?
发布于
2005-03-15 20:19:15
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(5 )
成哥
根据规范是这样,最好还是要请教甲方和设计的要求!!!
2005-03-16 20:27:16
来自 PC
评论
举报
水84
普通防火阀的动作温度是:70度时,阀门关闭;
排烟防火阀的动作温度是:280度时,阀门关闭;
这是两种不同的阀啊,用在不同的系统上的,你说的步骤不可能在一个阀上发生。