土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 大家帮我看看我这个给水分区怎么样

大家帮我看看我这个给水分区怎么样

发布于:2008-08-26 10:27:26 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
一共18层,下面两层商业,用市政供水,上面16层,层高3米,用变频供水,上面8层,下面8层,中间加减压稳压阀,这样靠谱不
PS,市政只能供下面两层

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • qijiebujiese
    qijiebujiese 沙发
    :victory::victory::victory::victory::victory:
    2013-05-13 11:14:13

    回复 举报
    赞同0
  • liujianqing
    liujianqing 板凳
    8层是3x8=24m,加上最上面一层需要的水头15m,那么最底层水头是39m,超过了0.35MPa,
    一般分区6层一区为宜,最好不超过7层

    我也是新手,这是个人看法
    ------------------
    15米的服务水头那本书有?能否指教。
    2008-08-26 14:30:26

    回复 举报
    赞同0