急求助!角钢焊接工艺
急求助!角钢焊接工艺
由于工程中遇到6米的梁加固,需在梁底加角钢。
现市面只买到了9米的刚才,故需搭接。
然而设计指出不允许搭接,告知给出搭接的理由
望各位大侠们指点迷津
发布于
2008-08-25 16:37:25
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
emcp
梁底一般受拉,角钢不存在失稳问题,角焊就可。
再具体就要看角钢的大小,抗拉设计值。
2008-08-26 15:08:26
来自 PC
评论
举报
yangfawu
加连接板,焊接加固,可以焊接要求可以看焊接规范,或者螺栓连接,可以参见钢结构设计规范.:time: