单排布置,放在配电房中间,两侧通道的宽度最小多少?如果一边靠墙,另外一边宽度最小多少?
双排布置呢?

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • datou321456
    datou321456 沙发
    GB50054-2011表4.2.5不受限制时屏侧通道1.0米,受限制时0.8米
    2014-10-24 09:30:24

    回复 举报
    赞同0
  • zhanghuanxing
    zhanghuanxing 板凳
    学习了,我觉得要么一侧靠墙布置吧
    2014-10-13 16:55:13

    回复 举报
    赞同0