土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 微机保护中的主保护和后备保护中存在的问题

微机保护中的主保护和后备保护中存在的问题

发布于:2008-08-25 15:22:25 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
现在现在微机保护中,主保护和后备保护都用了同样的电流互感器采集数据,同样的数据通道传输数据 同样的CPU处理数据 如果主保护元件硬件出了问题,后备保护同样也出问题。主保护拒动,后备保护同样拒动。后备保护根本不能起到后备的作用,请问这样的问题该如何解决。装设后备保护有意义吗?

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • electricity
    electricity 沙发
    比如某主变保护,CT, 保护都是分开的,呵呵
    2016-09-03 17:02:03

    回复 举报
    赞同0
  • dep500n
    dep500n 板凳
    对于重要元件如变压器、发电机等等,如采用主、后一体化的综保,要求双重化配置。这样就实现了“双主双后”的配置。不但简化了以前主、后保护之间的二次回路设计,还保证了任意一台综保退出运行时,有一组完全的主保护和后备保护仍同时工作。
    2008-08-31 18:16:31

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

继电保护

返回版块

7.33 万条内容 · 455 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

真空开关问题求教,急!

我公司现有一批宝光产ZN28真空断路器,额定电压10KV,额定短路开断电流31.5KA.我要问的问题是:开关额定工作电压是10KV,但我公司的母线额定工作电压为6KV,既然为降低了一个电压等级使用,我们可不可以认为现在开关分断短路电流的能力有所提高了呢?可提高到多少?有什么依据?谢谢各位的指教!