土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 35KV线路运行

35KV线路运行

发布于:2008-08-25 14:05:25 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请教各个大狭,我公司35KV线路因改建迁移,原电缆为YJV22-35/3*120长度为120米,迁移后作了一个终端头,电缆交接试验合格。施工人员说投运前必须进行24小时空运行。请教各是否须空运行,有没有这方面的规程。

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    “和施工方说那是必须的”,是否空载运行24小时,看条件是否允许,只因这条线路下的用户24小时无法用电,停24小时的损失是多少。反过来说,不空载运行24小时,直接带负荷运行,万一电缆故障而跳闸,对线路下用电的损失又是多少,用这二个损失比较一下,就能决定取舍了。
    楼上说“如果一根电缆未经过试验但投入空运行了,如果24小时后没有异常,是否说明电缆是合格的?”无法说明合格,因没有试验报告,只能说明能运行!
    2008-08-26 19:37:26

    回复 举报
    赞同0
  • lxq-1998
    lxq-1998 板凳
    想请教各个大侠,如果一根电缆未经过试验但投入空运行了,如果24小时后没有异常,是否说明电缆是合格的?
    2008-08-26 17:15:26

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2156 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

住宅 总电源的问题

小区住宅的一个单元楼 30层的一类建筑 非消防负荷的电源进线。一级负荷和三级负荷需要单独引电源吗? 新民规有这个要求吗 最近审图说要分开

回帖成功

经验值 +10