土木在线论坛 \ 施工技术 \ 给排水工程施工 \ 允许明敷住给水管吗?一个PE管道安装工程的疑问

允许明敷住给水管吗?一个PE管道安装工程的疑问

发布于:2008-08-25 13:11:25 来自:施工技术/给排水工程施工 [复制转发]
如题,我是一管材经销商,接到一个PE管道工程的单子,PE100级DN200的给水管沿工厂横穿接入职工生活区,总长大概2500米。总包方出于造价考虑,加上设计说明也比较含糊,准备采取大体明装管道室外敷设的方式施工,我作为管道供应商店,负责管道的相应安装工作。现在需要各位达人指点以下几个问题:
1 PE管道施工是否允许这种明管暴露式的敷设?如果有,有哪些必须的固定和防腐保温措施。
2 在这种敷设方式下,在管道受热膨胀影响是否会产生较大变形导致无法正常使用(当地气温比较炎热,管道也仅仅只做必要的固定,甚至较长距离上没有固定措施,就任由管道铺在草坪上)。
现在合同已经签了,材料马上就要进场,很急,请专业施工技术人员帮忙解答。谢谢了

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • piaobodeyun-jzhy
    你所提出的问题最好询问PE管的生产厂家,一般来说PE管都埋地安装的.因为PE管受外界环境温度和所承受的压力等影响很容易变形和发生意外情况的.
    2008-10-05 11:54:05

    回复 举报
    赞同0
  • brush1981
    brush1981 板凳
    pe管室外是要埋地安装的,否则热胀冷缩变形很严重的.何况机械很容易划伤管材.我们施工全是埋地施工的,没有见过室外明敷的
    2008-09-11 23:16:11

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

给排水工程施工

返回版块

8.66 万条内容 · 341 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

循环水池下直径800mm的管子在基础下约9米,如何施工

循环水池下底标高为—4.0米,在基础下垂直向有一直径800mm的管子,长度约约9米,请问各位有什么好的施工方法??谢谢