怎样考虑消防负荷的回路保护的配合问题

发布于:2008-08-25 12:34:25 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
审图意见;AT-PB箱进线转换开关型式即PC级或CB级应说明,如为CB级则应考虑与喷淋泵回路保护的配合。
我选的是ABB的ATS: DTP-80/4P,没选附件,应该是CB级,后面的回路断路器MCCB是T1N-80/3P,喷淋泵30kw,星三角启动。审图人员说要考虑ATS与MCCB的配合保护问题(短路要保双电源,断MCCB)。请问,有这个必要吗?怎么考虑这个配合保护?先谢过大家

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • co_163_lee
    co_163_lee 沙发
    除非你后面的分支回路非常多、主进线计算电流很大(比如630A及以上),那么主进ATSE可以考虑采用CB级,否则还是PC级比较常用。
    2008-09-08 17:33:08

    回复 举报
    赞同0
  • co_163_lee
    co_163_lee 板凳


    你主进开关本来就没什么保护对象,何必用CB级的?

    另外你说的靠短路电流来区分实现上下级配合,你的80A进线ATSE和支路80A断路器怎么区分?不是说整定错开一点就能实现配合,进线CB级ATSE起码得比MCCB大两级,而大两级之后这个ATSE还有什么保护作用了?完全就是选个CB级、实际当PC级用嘛。
    2008-09-08 17:31:08