土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 洁净室新风的疑惑

洁净室新风的疑惑

发布于:2008-08-25 11:19:25 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
洁净厂房设计规范中这样规定洁净室内的新鲜空气的最小值:

洁净室内的新鲜空气量应取下列二项中的最大值:
1 补偿室内排风量和保持室内正压值所需新鲜空气量之和。
2 保证供给洁净室内每人每小时的新鲜空气量不小于40m3。


一般情况下第一个量大于第二个的,如果没有排风的话,维持10Pa的正压的话按换气次数算,需要2~4/h,所以万级的话,按换气次数算新风量占总送风量的4/25*100%=16%就可以了,千级的话4/60*100%=6.7%就可以了,不知道我这样理解对不对,请高手指点迷津

全部回复(38 )

只看楼主 我来说两句
  • sigxi
    sigxi 沙发
    1楼的说法正确,因为洁净室人员少,按前一种新风取法就可以了。对规范的理解正确非常很需要。
    2008-10-15 15:41:15

    回复 举报
    赞同0
  • yjb8000
    yjb8000 板凳
    别人的大学 帮着重发下~~
    2008-10-14 16:04:14

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

洁净空调系统

返回版块

7.33 万条内容 · 449 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求助!!??(关于空调箱漏风检测)

论坛的各位兄弟们,小弟公司最近做了一个药厂制剂车间30W改10W的净化改造,车间由我公司根据要求换了台新的组合式空调箱,75000CMH,空调箱是厂家散件到场,厂家已经安装完毕,业主要求我们找厂家做空调箱漏风率检测,厂家提供了同类产品的国家空调设备质量监督检验中心的检测报告,漏风率远低于国标的2%,但是业主不认可。说是他们报GMP验证的时候,检测机构检测的时候会查该机组的现场调试检测报告。我想问问象这种药厂项目一定要做漏风检测么?有没有什么具体依据?

回帖成功

经验值 +10