土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 洁净室新风的疑惑

洁净室新风的疑惑

发布于:2008-08-25 11:19:25 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
洁净厂房设计规范中这样规定洁净室内的新鲜空气的最小值:

洁净室内的新鲜空气量应取下列二项中的最大值:
1 补偿室内排风量和保持室内正压值所需新鲜空气量之和。
2 保证供给洁净室内每人每小时的新鲜空气量不小于40m3。


一般情况下第一个量大于第二个的,如果没有排风的话,维持10Pa的正压的话按换气次数算,需要2~4/h,所以万级的话,按换气次数算新风量占总送风量的4/25*100%=16%就可以了,千级的话4/60*100%=6.7%就可以了,不知道我这样理解对不对,请高手指点迷津

全部回复(38 )

只看楼主 我来说两句
  • sigxi
    sigxi 沙发
    1楼的说法正确,因为洁净室人员少,按前一种新风取法就可以了。对规范的理解正确非常很需要。
    2008-10-15 15:41:15