对“如何对二级负荷进行供配电”展开讨论
对“如何对二级负荷进行供配电”展开讨论
在“供配电系统设计规范”中 第2.0.6条提到“ 二级负荷的供电系统,宜由两回线路供电”,并未对电源部分提到任何要求,根据此条的规定,对一个用电负荷,在只有一路高压进线、一台变压器的情况下,只要从低压柜的两路开关出线,在用电端进行末端自动切换即可符合二级负荷的供电要求,希望广大同行对此发表自己的观点!
发布于
2008-08-25 10:16:25
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(11 )
owl727
我们上课的教材上面写的二级负荷的供电要求是“两回路供电,供电变压器也应有两台”
2014-04-13 16:50:13
来自 PC
评论
举报
hiker1983
按现行标准的话,楼主的做法肯定是不行的.王老的最后一句话只是说明按负荷等级分类复杂,还是按针对不同负荷按允许的停电时间来分比较务实.
2014-04-13 16:10:13
来自 PC
评论
举报
加载更多