土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备研发 \ 讨论:干式蒸发器管程数量确定

讨论:干式蒸发器管程数量确定

发布于:2008-08-25 08:06:25 来自:暖通空调/暖通制冷设备研发 [复制转发]
干式蒸发器的管程数量如何确定,是按管壳十换热器一样计算,还是考虑液体的均匀分布?或者二者同时考虑,那又如何操作?
我见一厂家的氨用干蒸,全部是单管程,设备直径达1400mm的,也是单管程,这样,设备上部的很多管是不是会根本不通液呀?

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • d_jobs
    d_jobs 沙发
    好多小公司没有设计能力,就是拼换热管数量。
    2016-09-10 10:38:10

    回复 举报
    赞同0
  • 线轴
    线轴 板凳
    路过,打酱油的,谢谢分享。
    2016-05-08 10:35:08

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

暖通制冷设备研发

返回版块

1.63 万条内容 · 181 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求助:干式蒸发器和满液式蒸发器

氨系统中用干式蒸发器和用满液式蒸发器各有什么优缺点?以前都听说干式蒸发器用在氟系统中,现在氨系统中也用的较多。