土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电缆发热严重

电缆发热严重

发布于:2008-08-24 23:17:24 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
电缆为3*240+2*120,YJV,0.6/1KV,负载为中央空调压缩机,电缆大约35米左右,经测量,负载在62%时,40-45度,三相电流大约130A左右,总电流大约525A。。。电柜在空调房,环境温度大约30度。。。现在问题是:如果满负载运行,电流达到1000A时,则温度可能很高,可能达到80-90度。。。安装设计没有问题,现在不知道发热原因。。。

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • o0001
    o0001 沙发
    危险!
    4根并列电缆的通过电流不一致!很容易造成某一根的电缆过负荷,而其它三根没事。
    当心火灾!
    2008-08-29 15:05:29

    回复 举报
    赞同0
  • bigdog_wang
    bigdog_wang 板凳
    这个温度有危险的,达到电缆理论温度,实际上电缆产品会有很大的误差。请楼主要注意此情况
    2008-08-29 14:12:29

    回复 举报
    赞同0
加载更多