土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册电气工程师 \ 计算电流

计算电流

发布于:2008-08-24 22:05:24 来自:注册考试/注册电气工程师 [复制转发]
110/10.5KV变压器容量为60MVA,求10.5KV母线的持续工作电流?

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • wangzhiqungz
    wangzhiqungz 沙发
    那有个问题,是不是我们选母线,开关都得这样考虑?好象工业与民用配电设计手册的二次侧的总开关不是按“变压器在0.95Ue工作时输出功率仍是Sn”考虑的。参见P650例题
    2008-08-28 20:52:28

    回复 举报
    赞同0
  • wangzhiqungz
    wangzhiqungz 板凳
    兄弟,这个我也想过,可以这么理解:10.5KV是系统的标称电压,而10KV是额定电压。就是母线的电压?那么有个问题不知你想过没有?满负荷时,母线的电流大于变压器二次侧的电流?过载了?应该不是,那么这个现象你怎么解释呢?
    而《工》第三版第307页的习题里,算SF9-16000 35/6.3KV的低压侧电流是按6.3KV算的。而不采用6KV。
    根据变压器的二次侧额定电压定义,二次侧电压应该是0.4KV,3.15KV,6.3KV,10.5KV……而不是0.38KV,3KV,6KV,10KV……
    2008-08-26 20:39:26

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

注册电气工程师

返回版块

33.71 万条内容 · 930 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

免费:电气课程每周一科

2008年9月20日起筑龙培训网校共庆十周年之“网校伴你冲刺”活动正式推出。即日起注册(岩土、结构、电气)工程师每周推出一科;注册造价工程师每两周推出一科免费课程,欢迎应考网友在线(下载)学习。详细内容请点击查看http://news.zhulong.com/dongtai/read87059.htm