耐火极限: 在标准耐火条件下,建筑构件、配件或结构从受到火的作用时起,到失去稳定性、完整性或隔热性时止的这段时间。 有谁知道金属风管耐火极限是多少?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(19 )
只看楼主 我来说两句-
zxhccc
沙发
7楼和13楼说的都很有道理。
2012-12-24 12:35:24
赞同0
-
liuchen1959
板凳
建议首先检查二文的压差,吹炼初期冒烟通常是喉口过大、喉口速度不够。如果调小喉口又出现抽不净,则应该看系统总的阻损是否过大,如果过大需要分段查找原因,从风机出口压力开始查,看是否各段压力都在正常范围;二是看风机入口温度是否过高。