请教,为什么剪力墙不宜过长?为什么不宜在伸缩缝或抗震缝两侧同时布置剪力墙?
请教,为什么剪力墙不宜过长?为什么不宜在伸缩缝或抗震缝两侧同时布置剪力墙?
请教,为什么剪力墙不宜过长?为什么不宜在伸缩缝或抗震缝两侧同时布置剪力墙?这基本的问题,希望各位给于简洁的答复,多谢了
发布于
2008-08-24 10:13:24
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(24 )
过去与未来
一是避免承担水平剪力过大。二是避免脆性破坏,提高墙肢延性,墙太长,高跨比可能会小于2,在地震作用下的破坏形态为剪切破坏,类似短柱,延性差不利于抗震。这点胡工的AST视频有详细的讲解,可以看看胡工的AST视频。