有的施工单位称,室内采暖系统不能用冲压弯头,是这样吗?请诸位同仁帮忙解答一下。

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • xiaohu635
    xiaohu635 沙发
    冲压晚头在采暖管道中应慎重使用,原则上由于煨制弯头的阻力小同时重要的对线性膨胀又补偿作用, 所以一般正常情况下应采用煨制弯头,但是由于施工条件的限制,例如在家属楼中,在阴阳角处,也可以局部采用冲压弯头 。煨制弯头的制作一般分为冷煨和热煨,过去热煨加工主要是灌沙加热的方法,现在主要是中频煨弯(费用较高),目前市场上的煨制弯头大多不过关,不过由于采暖温度不高,基本可以满足,但用在高温高压蒸汽管道上就不太可靠了。冷煨目前采用液压煨弯机,对小口径没有问题,DN80以上可能会煨瘪,购买时需要考虑型号参数
    2008-09-04 11:23:04

    回复 举报
    赞同0
  • wflgd
    wflgd 板凳
    不能用!因为冲压弯头的转弯半径比较小,不利于水流流动,并且补偿量太小,采暖运行时容易出问题,所以不允许使用!但是现在好多施工单位都在用,主要是价格问题!
    2008-08-26 10:45:26