阅读下一篇
请教:急!我单位低压配电系统设备电器元件是采用您公司产品,现有一个问题请教!低压配电盘断路器采用施耐德的塑壳断路器,额定电流最初是200A,现已更换为250A,该断路器下方连接一个熔断器式刀开关(正泰产品),再下方带一个200A双电源自动切换装置(上海人民电器)最后连接到一个75KW水泵自藕降压启动柜,该柜内空气主开关为200A(正泰产品)。现出现一个启动跳闸问题,75KW自藕降压启动柜一启动配电盘内的250A施耐德的空气开关立即跳闸,请问是开关问题还是选型问题,其他下面的开关都不掉闸。需要说明的是75KW降压启动柜短时启动电流为500A左右,持续时间约8秒。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳三票:高压操作的电气操作票、电气检修的工作票、临时用电票;
三制:专区专责制(度)、巡回检查制、三定期制(定期清扫、定期检修、定期试验);
五规程:电气设备运行规程、电气设备检修规程、电气设备试验规程、电气设备事故处理规程、电气工作安全规程;
五记录:电气设备运行记录、电气设备检修记录、电气设备试验记录、电气设备事故处理记录、电气设备缺陷记录。
回复 举报