各位电气的同志们,小弟今天下午做电容器柜的保护调试遇到一点问题,望各位不吝赐教。当做到不平衡电压保护时,本人用调试仪,在Ubpa和Ubpc'之间加了3V的电压(保护定值为2V),可是这时调试仪报警,提示为电压回路短路,我确定我的放电线圈的二次线没有接错,而调试仪也没有问题(因为之前我做了过流和过电压保护都没有任何问题)。我就想,会不会是当调试仪加电压到放电线圈二次侧时,反供到一次侧那边,导致调试仪负荷不起而报警呢?望各位达人多多指教。谢谢!!!!:Q
这个家伙什么也没有留下。。。

继电保护

返回版块

7.32 万条内容 · 445 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

【宣传】潮流计算软件和电力绘图监控软件

绘图监控软件又点大 我就不上传了 给大家个地址去下载 http://www.visual-graph.com/[ 本帖最后由 shang-rila 于 2008-11-27 16:23 编辑 ]

回帖成功