求助!!!
求助!!!
请教各位高手,螺杆冷水机组出现油压差是什么原因?
油泵启动时,油压是1.2Map.但开启压缩机后油压马上就下降到0.8Map 左右,而排气压力一直上升到1.2Map多,
而后就自动停车.故障显示;油压差!
发布于
2008-08-23 18:27:23
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(3 )
jiguozhang
我们这里也经常出现这样的问题
2010-09-25 09:26:25
来自 PC
评论
举报
jls663109
油过滤器没有堵,按理说有堵的话,油泵开启压力不会有这么高的吧,不过油里有混入过盐水,我已经换过好几次油了,也用氮气吹过,到现在出现了油压差.
2008-08-23 23:02:23
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
jls663109
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
1
回复
2
粉丝
0
+ 关注
私信
暖通制冷设备研发
返回版块
1.63 万条内容 · 230 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(3 )
-
jiguozhang
我们这里也经常出现这样的问题
2010-09-25 09:26:25
来自 PC
评论
举报
-
jls663109
油过滤器没有堵,按理说有堵的话,油泵开启压力不会有这么高的吧,不过油里有混入过盐水,我已经换过好几次油了,也用氮气吹过,到现在出现了油压差.