土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 【求助】关于砌体的两个问题

【求助】关于砌体的两个问题

发布于:2008-08-23 17:32:23 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
问题一:
目前正在做一个6层的砖混住宅。每层层高2.9米,一、二层为跃层,整个建筑墙体较少,洞口较大。7度区,0.15g,第一组。抗震验算红彤彤一片。80%墙体给出了配筋面积。
我的问题是:由于整道墙和各墙段的抗震验算都不满足,而PKPM只给出了各墙段的配筋面积,如果按照该面积配筋以后,我相信各墙段应该能够满足抗震验算,那么是否能保证整道墙的抗震验算也会满足要求呢?是否有办法查看配筋之后的验算结果?
问题二:
砖混结构的楼梯间,由于入口处梯梁下净高的缘故,建筑经常会让一二层的楼梯间进深长一些,到了三四层再把外墙收进去一部分,使进深减小。
我的问题时:退进去的这个墙体下面的梁应该怎么算?如果算托墙梁,两侧的支撑长度只有墙厚240,不满足托梁支撑长度的要求,如果层层设梁,审图办又跟我说外墙不准后砌,到底应该怎么算,请教高手作答。

[ 本帖最后由 supercitizen 于 2008-8-24 11:36 编辑 ]

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • godiwy
    godiwy 沙发
    按普通梁算的话会引起梁产生变形,将力传到下层墙下,一层接一层底部的梁的荷载就变大了。这样传力不明确,规范上没有这样的算法。第一个问题可以加构造柱增加构造措施,但要注意负弯矩的作用。
    我觉得好多地方砖混房屋都是一层室内比室外高900以便进户方便不产生楼梯间进深变化。
    2010-02-03 20:47:03

    回复 举报
    赞同0
  • hajianyu
    hajianyu 板凳
    1.协调调整平面方案.注意概念设计
    2.按普通梁算,大多都这种做法.
    2010-02-03 18:05:03

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

砖混结构

返回版块

10.1 万条内容 · 415 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请问桩及地基的特征值与设计值具体应用范围。本人老是混淆着用。

:handshake请问桩及地基的特征值与设计值具体应用范围。本人老是混淆着用。

回帖成功

经验值 +10