土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 可不可以不设屋顶水箱,而采用消防泵+稳压泵系统

可不可以不设屋顶水箱,而采用消防泵+稳压泵系统

发布于:2008-08-23 17:07:23 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
什么时候需要考虑设屋顶水箱呢,正在做一个工程,工业建筑,楼高约10m左右,由于体积比较大需考虑室内外消火栓,同时有变压器需考虑水喷雾系统。本人向在地面一层设置水泵+稳压泵的系统,不是屋顶水箱,不知道可否?

全部回复(22 )

只看楼主 我来说两句
  • xhb1127
    xhb1127 沙发
    采用稳高压系统是可以不用设计屋顶消防水箱的,因为消防水箱的作用就是稳压作用,如果采用稳高压系统,这个功能是可以保证的,但是稳高压系统是必须随时保证系统内的压力的,所以稳压泵基本上会随时运行的,运行费用较高。
    2008-10-09 10:09:09

    回复 举报
    赞同1
  • fzq19760709
    fzq19760709 板凳

    不一定非要理解为:消防水箱有多大,气压罐里的水的体积也要多大。其实只要保证水泵在设计时间内正常启动,水泵启动起来,气压罐就不起作用了。
    2008-10-10 09:43:10

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 713 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请问不设水泵房,有没有必要设消防水池呢?

我正在做一个工业建筑,四层楼,18m高、市政水压0.3Mpa,主要在屋顶设一个80立方的水池。 业主要求不设水泵房,只利用屋顶重力流供室内消火栓的水量和水压。不知道这样妥当否?

回帖成功

经验值 +10