土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 线槽严重发热

线槽严重发热

发布于:2008-08-23 11:15:23 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
做一个工地的时候,在金属线槽里面布置了单芯电缆,电缆穿金属管到国产三相异步电机,一共15台5.5KW的电机,发现铁管没有发热,控制箱线槽不发热,主线槽温度大概65度,线槽没有接地,线槽是用镀锌铁皮做的。请问这样会发生事故吗?温度达到多少度的时候,才比较危险?谢谢!

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • m04226
    m04226 沙发
    谢谢大家的帮助。:)
    2008-08-24 12:03:24

    回复 举报
    赞同0
  • net.cn.2008
    net.cn.2008 板凳


    dddddddd

    [ 本帖最后由 net.cn.2008 于 2008-8-25 20:27 编辑 ]
    2008-08-23 22:11:23

    回复 举报
    赞同0
加载更多