土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 楼梯出屋面在建模时不输入,只把荷载传下来可行吗?

楼梯出屋面在建模时不输入,只把荷载传下来可行吗?

发布于:2008-08-23 09:36:23 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
本工程抗震烈度为7度,加速度1.0g,9层,总高32米。我建了两个摸,一个是没建出屋面楼梯模型;一个建了出屋面楼梯模型,且出屋面楼梯有6米高左右。两者配筋相差很远。本人认为由于本栋建筑由风荷载控制,输了出屋面楼梯以后,使得房屋总高增加了6米,风振系数变大了,所以配筋变大了,这跟实际情况有点不符。所以配筋应按没输屋面计算,出屋面楼梯那块再复核配筋。请问各位高手这样是否可行。

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • wjnzhjh
    wjnzhjh 沙发
    应该说绝对不行,一定要建模时一起建进去。
    正如规范所规定的:你要是用底部剪力法,出屋面小塔楼有鞭梢效应(但要要建了模,程序才给你算);你要是用振型分解反映谱法,就得一起算。
    2008-08-29 02:43:29

    回复 举报
    赞同0
  • wang102cn
    wang102cn 板凳
    完全可以在PMCAD里建一个结构标准层,让程序自动导荷,当然,如果楼主对手算荷载有信心的话,也可以手算荷载,再输入到PMCAD里。
    2008-08-23 10:52:23

    回复 举报
    赞同0
加载更多