土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 急求外机散热器计算工式

急求外机散热器计算工式

发布于:2008-08-22 23:33:22 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
我们单位现在购了一批机房空调,是由两个十P的压机组装在一起独立的系统,现在是环温高就出现高压保护,(我们就放点氟),环温低就出现低压保护(就加点),这两天,温度变化大搞得我们人都成了疯了,叫上厂家来看,说是我们的散热器设计是小了一个号,我现在也不知是不是小了,不知那位可以邦一下忙,计算一下,10P的压机要多在散热器,用的是R22,公式是好多谢了

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • cjy982916@co163
    我试一下嘛
    2008-09-16 11:38:16

    回复 举报
    赞同0
  • sys700307
    sys700307 板凳
    (制冷量+轴功率)×工况修正系数(一般1.1)÷4.3=冷凝器的表面积
    2008-09-02 21:05:02

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.61 万条内容 · 809 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

比泽尔中温压缩机和低温压缩机怎么区分

比泽尔中温压缩机和低温压缩机怎么区分

回帖成功

经验值 +10