关于补风的问题

发布于:2008-08-22 21:53:22 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
规范条文
9.4.4 在地下建筑和地上密闭场所中设置机械排烟系统时,应同时设置补风系统。当设置机械补风系统时,其补风量不宜小于排烟量的50% 。


当一个密闭的大的防火分区内有10个500m2的防烟分区,设置两台60000CMH的排烟风机(每个风机负担5个防烟分区),设置一个补风系统,请问这台补风机风量是30000还是60000?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • goddywang
    goddywang 沙发
    设计同时是考虑2处防烟分区着火,所以才有120*500=60000的风量。
    所以补风量应最少为30000。
    2008-09-27 10:06:27

    回复 举报
    赞同0
  • chalewen
    chalewen 板凳

    就是1个防火分区,由于过长所以考虑做了2个排烟系统;如果是1个排烟系统补风量根据规范很好确定.
    选风机时还要考虑漏风量,上面所提的数据只是个大概值,主要是想讨论1个防火分区内做2个排烟系统与做1个排烟系统对应的这个补风系统补风量是否相同.
    请教各位大侠..
    2008-08-24 10:59:24

    回复 举报