土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 问个自动喷淋系统的分区问题

问个自动喷淋系统的分区问题

发布于:2008-08-22 18:18:22 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
喷淋系统,上下高差大于50m,但是不超过60m,还需要分两个区吗,规范上写的是不宜大于50m,大家一般都是怎么做的?

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • woaianxiu
    woaianxiu 沙发
    自喷系统“分区”表现在“报警阀的分区设置”(报警阀的设置对系统分区有很大影
    响);即:湿式报警阀只能控制800只喷头且其最高点与最低点高差不能大于50米;
    2009-06-01 16:41:01

    回复 举报
    赞同0
  • hswcock
    hswcock 板凳

    所言极是!
    2008-09-01 00:49:01

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 693 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请问大家一个关于办公楼一层有汽车库的消防做法问题

各位好。珍爱生命,远离男足!闲话少扯,请教大家一个问题: 一个多层的办公楼,一层局部是汽车库,大概是停放5辆以内的汽车,汽车库和办公楼内走廊通过甲级防火门联通。这样这栋建筑应该按照一个防火分区考虑还是两个防火分区?建筑专业说明里写的是一个防火分区,那么如果设消火栓,汽车库内怎样考虑呢?汽车库和办公楼是按一个建筑计算室外消防水量还是按两个相邻建筑计算室外消防水量的和呢?