土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 请教《七氟丙烷》规范中的一点

请教《七氟丙烷》规范中的一点

发布于:2005-03-15 16:53:15 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
七氟丙烷设计规范中规定管网容积不应大于该系统充装容量的80%,是什么意思?
如果大于80%,会有什么后果?
谢谢!

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • zfh011167
    zfh011167 沙发
    我原则上同意七楼的说法
    2005-12-29 15:37:29

    回复 举报
    赞同0
  • alanlee2000
    alanlee2000 板凳
    to kill123:
    但是如果计算出来喷嘴压力>0.8Mpa呢?
    是否就可以突破80%的限制?

    另外,带背压的系统,规范中规定管网可以超过100m,如果这样,肯定是超过80%的规定了。
    2005-12-29 14:45:29

    回复 举报
    赞同0
加载更多