土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 用电设备如何保护
最近单位的电缆因过荷而短路爆掉,开关有跳,但终端用户的十几台电脑,及用电设备全部烧掉。想问一下一、为什么终端的微断都没动作?二、有没有防止这种过电压和短路电流对用电设备的破坏。谢了

全部回答(7 )

  • zouys
    通常的过压保护是安装在终端电子设备的电源模块内部的,最基本的由压敏器和自恢复或普通熔断器组成,只要电源“水分”少即使过压烧坏损失也就是换个熔断器的问题。所以除非非常必要,在供电电路中较少安装专门的过压保护装置。现在电气线路过压及各种综合保护设备很多可以视情况对重点设备重点“照顾”。
    2008-08-29 10:05:29 来自 PC 评论 举报
  • yyyyyy1314
    多半是保护设置不合理。断路器长延时整定电流大,电缆载流量小。
    计算机类负荷应该按中性线电流选择电缆截面。
    2008-08-29 09:04:29 来自 PC 评论 举报