土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 急需大侠指点:水源热泵回灌井数量配置和潜水泵选择问题

急需大侠指点:水源热泵回灌井数量配置和潜水泵选择问题

发布于:2008-08-22 08:33:22 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
某项目,我需要水源水量是420方,该地区打井150深,出水量300方,回灌量160方,就此计算我需要两口抽水井,那么问一下问题,并请详细说明原因:
1。潜水泵的流量的选择问题,我该如何选择潜水泵的流量:A,平均分配需要的流量,420*1.1/2=230,选择两台230方流量的潜水泵?这样的话对水井资源来说不是很浪费?
B,按照出水量选择选择两台流量在300方的潜水泵?可是我不需要那么多的水,不是很浪费?
2.由潜水泵流量选择出的问题,我的回灌井该如何配置?如果按照实际的需要量,我只需要3口回灌,但是如果我按照出水量不是需要四口回灌井??~~~这样问题又回到第一个问题:
问了不同人,有不同答案,该问题急需大侠指明具体解决方法并请说明具体原因!!谢谢!!!!!!!

[ 本帖最后由 waterlover_8530 于 2008-8-22 08:40 编辑 ]

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • lhy594607
    lhy594607 沙发
    对的,对的!您说的对呀!
    2012-10-16 16:05:16

    回复 举报
    赞同0
  • zzb771120
    zzb771120 板凳
    230立方的潜水泵2台不够用,水泵并联有流量损失。不要考虑水井的资源是否浪费。其实按你这个项目,1口出水井就够了。但必须懂技术才能做到。
    2012-10-16 11:55:16

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

热泵工程

返回版块

4.66 万条内容 · 381 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于潜水泵选型

我想请教一下各位:关于水源热泵潜水泵的扬程怎么确定?刚才看了几个帖子,跟潜水泵扬程有关的动水位是怎么确定的?还有扬程跟井的深浅有关系吗?是不是把潜水泵安装在井底啊?谢谢赐教::)

回帖成功

经验值 +10