土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 请教各位 关于变压器的问题

请教各位 关于变压器的问题

发布于:2008-08-22 08:20:22 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
请教各位 关于变压器的问题
我公司有2台700KW的发电机组并车发电后由出线柜送往变压器,然后升压与电网并在一起。
但出线柜与变压器在相序的位置上不一样:也就是说,出线柜的U相对应变压器的W相,V相对V相,W相对U相,N对N。
他们之间都是用铜排连接,铜排是不能交叉的,铜牌都已经做好啦,也已经连接好了。如果这样的话与电网的相序就不一致啦,并网肯定会出问题的。
我的问题是 如果保持这种连接。而把变压器的出线的相序倒一下,这样发电机的相序与市电的相序就一致啦。但不知对变压器有没有影响啊?那对电网没影响吧?
  • zyhefei
    zyhefei 沙发
    应该没影响的,但是你必须有完善的同期系统哦。
    2008-08-22 09:29:22

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.14 万条内容 · 398 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教各位 关于变压器的问题

请教各位 关于变压器的问题我公司有2台700KW的发电机组并车发电后由出线柜送往变压器,然后升压与电网并在一起。