土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 请教

请教

发布于:2008-08-21 23:38:21 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
乙类建筑在PKPM中输入抗震等级时应按提高一级输入还是按不提高乙级输入,不知PKPM中的这个抗震等级是属于地震作用和抗力计算的范畴还是属于抗震措施的范畴?请大家指教

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • tangrunsun
    tangrunsun 沙发
    如果是六度区的话 规范上要求抗震措施 但是程序里面也是输入6度 四级,应该是按照抗震措施
    2008-10-28 13:38:28

    回复 举报
    赞同0
  • tangrunsun
    tangrunsun 板凳
    2 乙类建筑,地震作用应符合本地区抗震设防烈度的要求;抗震措施,一般情况下,当抗震设防烈度为6~8度时,应符合本地区抗震设防烈度提高一度的要求,当为9 度时,应符合比9 度抗震设防更高的要求;地基基础的抗震措施,应符合有关规定。

      对较小的乙类建筑,当其结构改用抗震性能较好的结构类型时,应允许仍按本地区抗震设防烈度的要求采取抗震措施。   
    2008-10-28 13:35:28

    回复 举报
    赞同0
加载更多