土木在线论坛 \ 施工技术 \ 给排水工程施工 \ 关于低扬程水泵选择问题

关于低扬程水泵选择问题

发布于:2008-08-21 22:54:21 来自:施工技术/给排水工程施工 [复制转发]
关于低扬程水泵选择问题
我在某工程做水暖监理,该工程采暖设计采用电锅炉为降低运行费用采用两座250立蓄热水箱,由板式热交换器与锅炉-水箱交换,设计采用水泵扬程25米可电机转速采用2900转,问题出来了!管径设计DN250,水泵出口直径不到100,因此而产生噪声、水泵顶不动单向阀导致系统不能正常运行。我认为水泵的选择应该是水泵的出水口径与系统管道相差1号,最多不能大2号,水泵电机的转速自然就不会是2900。不知同行网友有何高见。
  • zhouyangjun
    zhouyangjun 沙发
    确实是因为管径相差太大的原因,水泵都有流量扬程曲线的,流量大,扬程就低这是很正常的事情,其实水泵的转动的能量全部都转换成水流紊动产生的热能了!
    2008-08-22 14:58:22

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

给排水工程施工

返回版块

8.65 万条内容 · 327 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求教《高层建筑防火设计说明书》填写

一个工程设计后消防部门有一个《高层建筑防火设计说明书》要求设计者填写,请教网友!如何正确、规范填写!

回帖成功

经验值 +10