土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 基底不等高桩阀基础请教

基底不等高桩阀基础请教

发布于:2008-08-21 22:50:21 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
一工程,部分单层地下室,部分为两层地下室。在单层与两层地下室交界处,单层地下室这边有一高层剪力墙塔楼。塔楼拟用桩阀基础。现问题如下:塔楼基础一般降至与二层地下室地板同高最简单。但因多塔连续的问题,会造成基坑开挖量与支护费用太大,能不能把桩阀基础做成台阶状的?具体怎么做?
  • lt77887788
    lt77887788 沙发
    承台取地下二层。分隔处用混凝土墙升至负一层
    2008-09-29 21:33:29

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。