请问:一个20层的公寓式酒店,地下一层为车库,1-4层为商铺,5-22层为公寓,建筑高度96米,喷淋系统应如何分区??
若分为几个区,是每个区各设一套泵还是可以共用一套泵供给各区?喷淋系统的分区和泵的套数有关系吗?

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • woaianxiu
    woaianxiu 沙发
    分区供水(压力大于1.2 MPa);高区报警阀放到楼上。即:报警阀上移(报警阀上楼是避开阀前压力不大于1.20MP,控制的喷头最高点与最低点高差不宜超过为40米)
    2009-06-01 16:39:01

    回复 举报
    赞同0
  • woaianxiu
    woaianxiu 板凳
    自喷系统“分区”主要依据为:a.湿式报警阀只能控制800只喷头;;b.最高点
    与最低点高差不能大于50米;c.报警阀前后压力不能大于120米;